依據上級部門計劃布置,義烏市供電局境內的110千伏佛堂變將從11月16日至12月12日中止維護及自動化系統的技術檢修正造。依據檢修請求,需對該變電所#1主變及10kVⅠ段母線、#2主變及10kVⅡ段母線分別停電12天。
佛堂變承擔著義烏市佛堂鎮及稠江街道幾萬用戶的電力供給,供電區域內不乏蜜蜂集團等消費運營大戶,假如僅依照倒供線路轉移負荷的傳統方式中止操作,有六條線路的負荷無法經過正常運轉方式調整倒出,這不只會損失較大部分的電力負荷,也會對當?shù)赜脩舻恼OM(fèi)生活構成影響。
對此,義烏市供電局積極采取應對措施,精心組織消費運轉方式,依據佛堂變每條出線的線路負荷及周邊線路的細致狀況,巧妙合理布置負荷轉移工作,制定詳實的操作計劃,并在調度和消費現場實施部門間樹立諧和溝通機制,對無法實施倒供線路轉移負荷的線路采用暫時導線搭接特的殊運轉方式中止轉供。在11月15-20日期間,應用清晨負荷低點,分批次展開了該變電所20條10千伏線路的負荷轉移和倒供工作,把佛堂變供電區域內的江南街村、永和、后園等村莊停電時間縮短控制在10個小時之內,不只最大限度降低了變電所檢修帶來的影響,減少了停電范圍和停電時間,也為落實全局增供擴銷“百日攻堅”工作舉措打下堅實基礎。
截止11月20日,110千伏佛堂變停檢負荷轉移工作圓滿完成,在保證變電所檢修工作正常展開的同時,經過負荷轉移減少了變電所停檢對用戶的影響,保證了老百姓的正常用電無憂,少停電約320萬千瓦時。 |
|